17、风机联动方式 1 直联
0.98 联轴器
0.95 三角皮带
18、电动机备用系数 1.2 2~5KW 通风机
1.3 〉5KW
1.3 引风机
19、风机功率Ne 6.5162907268

系统压力损失计算

a、沿程压力损失计算:
1 1、流量Q(m3/h) 2400
空气密度ρ 1.2 2、流量Q(m3/s) 0.66666666667
管道直径D 0.22645540683 3、流速(m/s) 13 >8
管内风速v 13 4、管径(m) 0.22645540683