煤矿矿供电报告
      
        
            
        	
				
            
            
              
                - 文件介绍: 
 
                - 该文件为 doc 格式,下载需要 0 积分 
 
- 煤矿矿供电报告
目  录
一、设备统计列表如下:	1
二、变压器的选择	2
(一)	T1变压器的选择:	3
(二)	T2变压器的选择:	3
(三)	T3变压器的选择:	3
三、电缆的选择:	4
四、开关整定	5
五、用短路电流和电压损失对电缆进行校验	6
六、针对性安全措施----------------------------------------------------  9
七、各短路点两相短路电流值表	14
八、开关电流整定表	15
九、供电系统图
(一)	T1变压器的选择:
1.	55kw压风机:Sb1=55*0.7/0.8=48(KVA)
2.	绞车:Sb2=55*0.7/0.75=51(KVA)
总计:Sb= Sb1+ Sb2 =48+51=99(KVA)
总计算负荷:SB=Ktp Sb=0.9*99=89(KVA) Ktp取0.9
由于考虑到以后增加设备,故选200 KVA变压器合格
(二)	T2变压器的选择:
通风机:Sb1=18.5*0.7/0.8=16(KVA)
总负荷:SB=16(KVA) 
由于考虑到以后增加设备,故选50 KVA变压器合格
(三)	T3变压器的选择:
1.	 5.5kw带锯:Sb1=5.5*0.7/0.8=5(KVA)
2.	 乳化泵:Sb2=37*0.6/0.7=32(KVA)
3.	 刮板机:Sb3=30*0.5/0.6=25(KVA)
4.	5.5kw风机两台:Sb4=2*5.5*0.7/0.8=10(KVA)
5.	三台4.0kw照明综保Sb4=4*3*0.6=7.2(KVA),一台17kw充电机
总计:Sb= 5+32+25+7.2+17=86(KVA)
总计算负荷:SB=Ktp Sb=0.9*86=78(KVA) Ktp取0.9
由于考虑到以后增加设备,故选200 KVA变压器合格
...