(一) T1变压器的选择:
1. 55kw压风机:Sb1=55*0.7/0.8=48(KVA)
2. 绞车:Sb2=55*0.7/0.75=51(KVA)
总计:Sb= Sb1+ Sb2 =48+51=99(KVA)
总计算负荷:SB=Ktp Sb=0.9*99=89(KVA) Ktp取0.9
由于考虑到以后增加设备,故选200 KVA变压器合格
(二) T2变压器的选择:
通风机:Sb1=18.5*0.7/0.8=16(KVA)
总负荷:SB=16(KVA)
由于考虑到以后增加设备,故选50 KVA变压器合格
(三) T3变压器的选择:
1. 5.5kw带锯:Sb1=5.5*0.7/0.8=5(KVA)
2. 乳化泵:Sb2=37*0.6/0.7=32(KVA)
3. 刮板机:Sb3=30*0.5/0.6=25(KVA)
4. 5.5kw风机两台:Sb4=2*5.5*0.7/0.8=10(KVA)
5. 三台4.0kw照明综保Sb4=4*3*0.6=7.2(KVA),一台17kw充电机
总计:Sb= 5+32+25+7.2+17=86(KVA)
总计算负荷:SB=Ktp Sb=0.9*86=78(KVA) Ktp取0.9
由于考虑到以后增加设备,故选200 KVA变压器合格