除湿量计算

发布于 2012-09-06 477 浏览
除湿 doc 机械技术文档
资源描述
除湿量计算

一、公式推导
制冷量,其实就是进、出制冷设备的空气焓差和循环风量的乘积,可按下式计算:
Q = ρ×V × (I进一I出 ) × 1000/3600  …… (1) 
式中:Q一制冷量 ,W ;
I进一 空气进风焓值 ,kg/kJ干空气;
ρ一制冷设备出风空气的比重 ,kg/m3 ;
I出一 空气出风焓值 kg /kJ干空气;  
V一循环风量 ,m3/h ;
而空气的焓值又可按下式计算 :  
I=1.01t+ d (2500 + 1.84t).kJ/kg干空气… … ( 2) 
式中:t一 空气干球温度 ,℃;
d一 空气含湿量 ,g/干空气。 
故  I进=1.01t进+d进(2500+1.84t进)… …(3)
I出= 1.01t出+d出(2500+1.84t出)… …(4)
因为2500远大于1.84t,故(3 )(4 )式可简化为 :
I进=1.01t进+2500d进… …(5);
I出=1.01t出+2500d出… …(6)