变频器(西门子MM430系列)调试作业指导书

发布于 2012-10-18 108 浏览
变频 doc 机械技术文档
资源描述
变频器(西门子MM430系列)调试作业指导书

1 范围
本作业指导书叙述了末端产品控制器使用的西门子MM430系列变频器的调试操作说明。供车间调试人员在完成本工序时使用。
2 西门子MM430系列变频器调试用选件说明
2.1 MM430变频器在标准供货方式时装有状态显示板(SDP),一般用户可利用SDP和制造厂缺省设置值,使变频器成功投入运行。
2.2对于工厂缺省设置值不适合所用设备需求的,可利用基本操作板2(BOP-2)修改参数,使之匹配起来。基本操作板2(BOP-2)
是作为选件供货的。
2.3 没有基本操作板2(BOP-2),也可以利用PC IBN工具和随机CD-ROM中的软件来调整工厂的设置值。
3 西门子MM430系列变频器电机频率的调整
调整电机频率50/60Hz:位于I/O板下面的DIP开关用于调整电机频率,见图2。
变频器出厂设置情况如下:
 DIP开关2:
 Off位置:欧洲地区缺省值(50Hz,功率单位:KW)
 On位置:北美地区缺省值(60Hz,功率单位:HP)
 DIP开关1:
不供用户使用。
4 用状态显示板(SDP)调试
4.1 采用SDP调试时,变频器的预设定值必须与下列电动机数据兼容:
 电动机的额定功率
 电动机的额定电压
 电动机的额定电流
 电动机的额定频率
此外,必须满足以下条件:
按照线性V/f控制特性,由模拟电位计控制电动机速度。