热电阻和双金属温度计安装

发布于 2013-04-17 93 浏览
热电 doc 机械技术文档
资源描述
热电阻和双金属温度计连接头在工艺管道或设备上安装时应注意的一些问题。
  1.首先,要安装在直管段上;再次,要让热电阻和双金属温度计的护套末段在管道中心。最好用法兰连接的,注意连接头不要搞错。
  2.热电阻、热电偶的连接头深要大于40mm,最好为43mm,密封面在外。
  3.双金属温度计的连接头深要小于20mm,最好为16mm,密封面在内。最好把连接头焊在DN25D的法兰上。
  4.热点偶或双金属温度计取压管嘴与工艺管道成45°角;2)插入深度是工艺管道的1/2处;如果管线小于80,则要扩管到80。以前讲究逆流向45度,现在基本都是垂直装,尽量选法兰连接的保护套管。现在大多数工厂都用法兰连接的。
  5.特别是铂热电阻。在检测温度比较高时(一般200度以上)一定不能安装太紧,不能让温度计套管“不透气”。否则,测温不准。相差2度以上。
  6.对于普通装配热电阻来说,小于DN80的需要装扩大管,铠装热电阻应该可以降低标准,按《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002施工。
  7.如果设计院出了安装图的话,照着安装图装就行了。看看是法兰连接还是焊接,如果是焊接要保证末端在管道中间的1/3, 如果工艺管径小应扩管到至少DN80。
  8.热电偶、热电阻的安装,规范上说插到管道的1/3~2/3之间,并不一定是中心位置。同时规范还明确说,为了使热电偶,热电阻在厂内互换,可以归结为2~3种规格。
  9.安装在直管段和拐弯处都无所谓,最主要的是如果安装在直管段上要注意插入深度,安装在拐弯处要介质注意流向,热电阻和双金属温度计连接头要逆着介质流向安装。


发布日期:[2011-4-28] 共阅[556]次   热电阻双金属温度计在安装时要注意的事情很多,下面就简单的介绍几项吧。
??? 1、带有保护套管的热电阻有传热和散热损失,为了减少测量误差,热电偶和热电阻应该有足够的插入深度:
  (1)对于测量管道中心流体温度的热电阻,一般都应将其
关于 热电阻和双金属温度计安装 的使用提示: 本文件为 机械技术文档 资源,格式 doc,大小 2.29K。 由 sdxyw312 于 2013-04-17 上传。仅供学习参考,不得商用。 侵权问题请联系 帮助中心
资源下载
立即下载
需要 5 积分
文件信息
sdxyw312
sdxyw312
发送消息

文件格式 doc
文件大小 2.29K
下载次数
更新时间 2013-04-17
sdxyw312 的其他文件