平流式沉淀池设计
      
        
            
        	
				
            
            
              
                - 文件介绍: 
 
                - 该文件为 docx 格式,下载需要 1 积分 
 
- 1设计根据  根据中华人民共和国第049号文件公布的室外排水设计规范, 即 编号为 GB50014------2006的《室外排水设计规范》。
 2设计过程 设计参数  
流量:     平均日流量15000m3 /d 
3 沉淀池总表面积计算    
由 设表面负荷为:q=1.2 m3 /(m2 .h)  
Q=15000 m3 /d=625 m3 /h
A=Q/q=625/1.2=520 m2 
4 沉淀池有效水深计算      
 取沉淀时间为 t=2.0 h      
 h=q×t=1.2×2.0=2.4 m 
5沉淀部分有效容积计算        
V1=Q×t=625×2.0=1250 m3 
6池长 设v=4 mm/s      
  L=v×t×3.6=4×2.0×3.6=29 m        
7池子总宽度
        B=A/L=520/29=18 m 
8池子个数计算    
 设每池格的池宽b=6 m  
      n=B/6=3   
9校核池的长宽比、长深比    
长宽比:L/b=29/6=4.8﹥4 符合要求   
长深比:L/h=29/2.4...