S型气溶胶灭火系统设计及安装说明

发布于 2013-06-14 40 浏览
S型气 doc 机械技术文档
资源描述
S型气溶胶灭火系统设计及安装说明
1 设计依据
1 GB 50370-2005《气体灭火系统设计规范》
2 GB 50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》
3 GB 50116-98《火灾自动报警系统设计规范》

2 设计条件
本工程对防护区:3个变电室进行气体灭火深化设计,
并且在这些使用气体灭火的防护区使用S型气溶胶灭火系统。

3 系统设计方案
1 系统构成:本系统由火灾自动报警系统、灭火装置(S型气溶胶)等组成。
1.1 火灾自动报警系统由火灾探测器、气体灭火控制器、声光报警器、放气指示灯、紧急启停按钮及系统布线组成。
1.2 灭火装置(S型气溶胶)由气溶胶发生剂、发生器、冷却装置(剂)、反馈元件、壳体等组成。
2 设计原理
本系统具有自动、手动两张控制方式。保护区均设二路独立探测回路,当第一路探测器发出火灾信号时,发出警报(警铃报警),指示火灾发生的部位,提醒工作人员注意;当第二路探测器亦发生火灾信号后,自动灭火控制器开始进入延时阶段(0~30s可调),声光报警器报警和联动设备动作(关闭通风空调,防火卷帘门等),此阶段用于疏散人员。延时
关于 S型气溶胶灭火系统设计及安装说明 的使用提示: 本文件为 机械技术文档 资源,格式 doc,大小 104.96K。 由 zhangyx0522 于 2013-06-14 上传。仅供学习参考,不得商用。 侵权问题请联系 帮助中心