电气开关电流整定值计算记录

发布于 2013-06-28 119 浏览
电气 doc 机械技术文档
资源描述
电气开关电流整定值计算记录
使用地点 计算内容、步骤及结果 整定值




所 在用的电气开关
(1)、真空馈电开关:KBZ-400 四台
(2)、真空电磁启动器:QBZ-80/660(380) 一台
(3)、干式变压器:KBSG-T-500/6 二台
(4)、真空馈电总开关:KBZ-630 二台
在用设备

一号馈电总负荷为 150KW(最大负荷40KW电机)
二号馈电总负荷为 165KW (最大负荷75KW电机)
三号馈电总负荷为 165KW (最大负荷75KW电机)
四号馈电总负荷为 170KW (最大负荷30KW电机)
照明综保、信号综保总负荷为8KW
3、用电设备的额定电流
(1)一号馈电:Ie1 =1.2×150= 180A(最大负荷电流48A)
(2)二号馈电:Ie1 =1.2×165= 198A(最大负荷电流90A)
(3)三号馈电:Ie1 =1.2×165=198A(最大负荷电流90A)
(4) 四号馈电:Ie1 =1.2×170=20