根据《村镇供水工程技术规范》(SL310-2004)要求,输配水管道安装完成后,应根据以下要求进行水压试验:
1 长距离管道试压应分段进行,分段长度不宜大于1000m。
2 试验段管道灌满水后,应在不大于工作压力条件下浸泡,金属管和塑料管的浸泡时间不少于24h,混凝土管及其有水泥沙浆衬里金属管的浸泡时间不少于48h。
3 试验压力应不低于本规范表6.0.7中规定的设计内水压力;当水压升到试验压力时,保持恒压10min,检查接口、管身无破损及渗漏现象,实测渗水量不大于表10.4.5规定的允许渗水量时,可认为管道安装合格。
表10.4.5 严密性试验允许渗水量 单位:L/(min·km)
管道内径(mm) 钢管和塑料管 球墨铸铁管 混凝土管
≤100 0.28 0.70 1.40
125 0.35 0.90 1.56
150 0.42 1.05 1.72
200 0.56 1.40 1