冷冻水设计

发布于 2013-10-19 46 浏览
冷冻 doc 机械技术文档
资源预览
冷冻水设计
资源描述
空调水系统设计和可能出现的问题分析
冷冻(却)水系统设计,包括设备层布置原则,系统冷冻(却)水流量估算,冷冻(却)水系统的补水量,制冷机冷却水量估算表。同时对常见问题进行了分析,如空调冷冻水泵进出口压力不正常,冷水机组、水泵被推倒,风冷冷水机组无法启动,冷却塔漂水过大等问题
一、空调机房大小和净深
  1.1空调面积占建筑面积比例
建筑类型 比例(%) 建筑类型 比例(%)
旅游旅馆、饭店 70~80 医院 15~35
办公楼、展览中心 65~80 百货商店 50~65
剧院、电影院、俱乐部 75~85    
  1.2空调机房建筑面积概算指标
空调建筑面积
(m2) 各层机组单风道(定风量或变风量(m2) 风机盘管加新风
(各层机组)
(m2) 双风道
(m2) 平均估算值
(m2)
1000 75(7.5) — 70(7.0) 70(7.0)
3000 190(6.3) 120(4.0) 200(6.7) 200(6.6)
5000 310(6.2) 200(4.0) 300(6.0) 290(5.8)
10000 550(5.5) 350(3.5)