风管管件损失计算

发布于 2014-01-23 67 浏览
风管 ppt 机械技术文档
资源描述
风管管件损失计算

风管系统标准风速
风管风速标准分为低速与高速两种,风速在15m/s以下属低速风管,以上则为高速风管。前者用于大楼之通风及空调,后者则应用于工业及生产作业方面。风速之大小与风管之噪音、震动、及成本均有相当大的关系。而风管出口及吸气口之风速亦会影人体之舒适与安宁。


低速风管之风速标准
位置

标准风速 [m/s]

最高风速 [m/s]

住宅

公共建筑

工厂

住宅

公共建筑

工场

风机吸气口

3.5

4.0

5.0

4.5

5.0

7.0

风机排气口

5-8

6.5-10

8-12

8.5

7.5-11

8.5-14

主风管

3.5-4.5

5-6.5

6-9

4-6

5.5-8

6.5-11

支风管

3

3-4.5

4-5

3.5-5

4-6.5

5-9

垂直支管(上行)

2.5

3-3.5

4

3.25-4

4-6

5-8

过滤器

1.25

1.5

1.5

1.5

1.75

1.75

加热器

2.25

2.5

3.0

2.5

3.0

3.5

洗气室

关于 风管管件损失计算 的使用提示: 本文件为 机械技术文档 资源,格式 ppt,大小 599.04K。 由 dotajsy 于 2014-01-23 上传。仅供学习参考,不得商用。 侵权问题请联系 帮助中心
资源下载
立即下载
需要 5 积分
文件信息
dotajsy
dotajsy
发送消息

文件格式 ppt
文件大小 599.04K
下载次数
更新时间 2014-01-23
dotajsy 的其他文件
RTO燃烧炉
浏览 475 次