空调风管比摩阻计算
      
        
            
        	
				
            
            
              
                - 文件介绍: 
 
                - 该文件为 xls 格式,下载需要 1 积分 
 
- 空调风管比摩阻计算设计风量(m3/ h)	30.45404208		计算得出管内风速(m/s)	0.2333 	说明:该表第二列数据(B列)由使用人员依据设计条件输入,其中空气运动粘滞系数在常温下通常取16,镀锌钢板风管的管壁粗糙度通常取0.2~0.3,其它单元格内已设置公式。会自动计算出管内风速、风管当量直径、沿程阻力系数和比摩阻值。	
风管截面直径(m)	0.21485442					
风管管壁粗糙度(mm)	0.18		沿程阻力系数	0.043704 		