- 恒压变频供水综述日立变频器只需要调整以下六个参数即可,用于SJ100、L100、L300、SJ300系列:A01、A02、A71、A75、A76、F01,具体说明如下:     反馈元件为远传压力表,满量程为P,需要恒压为P1,调整参数如下:A01、A02、A71=01、A75=(满量程为P)/100、A76=01、F01=P1,例如:满量程为6公斤力、恒压2公斤力,则A75=0.06,F01=2;   满量程为10公斤力、恒压4公斤力,则A75=0.1,F01=4      反馈元件为压力传感器,满量程为P,需要恒压为P1,调整参数如下:A01、A02、A71=01、A75=(满量程为P)/100、F01=P1,例如:满量程为7公斤力、恒压2.5公斤力,则A75=0.07,F01=2.5;   满量程为10公斤力、恒压5.5公斤力,则A75=...