换热器的传热系数K

发布于 2015-04-10 80 浏览
换热 doc 机械技术文档
资源描述
换热器的传热系数K介质不同,传热系数各不相同我们公司的经验是:
1、汽水换热:过热部分为800~1000W/m2.℃
饱和部分是按照公式K=2093+786V(V是管内流速)含污垢系数0.0003。
水水换热为:K=767(1+V1+V2)(V1是管内流速,V2水壳程流速)含污垢系数0.0003
实际运行还少有保守。有余量约10%

冷流体        热流体            总传热系数K,W/(m2.℃)
水        水             850~1700
水        气体             17~280
水        有机溶剂             280~850
水        轻油             340~910
水        重油              60~280
有机溶剂        有机溶剂              115~340
水        水蒸气冷凝              1420~4250
气体        水蒸气冷凝              30~300
水        低沸点烃类冷凝   455~1140
水沸腾        水蒸气冷凝              2000~4250