高层建筑给排水课程设计计算书

发布于 2021-06-22 54 浏览
高层 docx 机械技术文档
资源描述
高层建筑给排水课程设计计算书目录
设计依据 - 0 -
设计范围 - 0 -
工程概况 - 0 -
生活给水系统计算 - 1 -
1、高层给水计算 - 1 -
1) 各卫生间给水系统计算表 - 2 -
2) 顶层用户给水系统干管计算表 - 6 -
3) 高层用户给水系统计算表 - 8 -
2、低层给水计算 - 9 -
3、水表选择 - 12 -
4、地下室加压水泵的选择 - 13 -
生活污水排水系统计算 - 14 -
1、住宅卫生间排水计算 - 14 -
2、厨房排水计算 - 18 -
3、商场公共卫生间排水计算 - 20 -
4、排水附件的设置 - 21 -
5、检查井的设置 - 21 -
6、化粪池的设置 - 21 -
消火栓系统计算 - 22 -
1、 消火栓的布置 - 22 -
2、消防水量 - 23 -
3、水枪充实水柱高度的确定 - 23 -
4、水枪喷嘴处所需压力计算 - 24 -
5、水枪喷嘴出流量计算 - 24 -
6、水带阻力计算 - 24 -
7、消火栓口所需压力计算 - 25 -
8、消防系统管材选择 - 25 -
9、水力计算 - 25 -
10、水箱安装高度 - 26 -
11、消防水箱 - 26 -
12、消防贮水池与生活贮水池合建 - 27 -


设计依据
(1)高层民用建筑设计防火规范GB 50045-98
(2)自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-98
(3)建筑给水排水设计规范GB50015-2003
(4)给排水制图标准GB/T 50106-2001
(5)建筑给水排水设计手册
(6)建筑设备施工安装通用图集
(7)建筑给水排水工程
设计范围
建筑物室内给水、排水、消防及自喷管网设计。
工程概况
距建筑(北面)20米马路上有DN400给水管和DN600排水管各一根。室外给水管中心标高为-1.20,室外排水管管底标高为-2.50。
建筑40米范围有室外消火栓。市政给水管网的资用水头为240kPa。室外排水管网采用雨、污分流排水体制。
建筑物有一层地下停车场,地面上一、二层为商场,三至十二层为住宅,建筑总高47.60m。
住宅要求一户设一水表,为便于抄表,水表设在室外。
屋顶可设消防水箱



生活给水系统计算
根据设计资料,已知市政管网能保证三楼水量及水压充足使用,四楼需加压设备,故采用分区供水方式,即设变速水泵。
1、高层给水计算
每户给水系统类似,故以最左边的住宅为例。
按照建筑给水排水设计规范(GB 50015-2003)(2009年版)进行计算
计算公式:

1:计算最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率:

式中:U0 -- 生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率(%);
qL -- 最高用水日的用水定额;
m -- 每户用水人数;
Kh -- 小时变化系数;
Ng -- 每户设置的卫生器具给水当量数;
T -- 用水时数(h);
0.2 -- 一个卫生器具给水当量的额定流量(L/s);

2:计算卫生器具给水当量的同时出流概率:

式中:U -- 计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率(%);
αc -- 对应于不同U0的系数;
Ng -- 计算管段的卫生器具给水当量总数;

3:计算管段的设计秒流量:

式中:qg -- 计算管段的设计秒流量(L/s);
U -- 计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率(%);
Ng -- 计算管段的卫生器具给水
关于 高层建筑给排水课程设计计算书 的使用提示: 本文件为 机械技术文档 资源,格式 docx,大小 228.01 KB。 由 zlw2511 于 2021-06-22 上传。仅供学习参考,不得商用。 侵权问题请联系 帮助中心
资源下载
立即下载
需要 20 积分
文件信息
zlw2511
zlw2511
发送消息

文件格式 docx
文件大小 228.01 KB
下载次数
更新时间 2021-06-22